Phil24 Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 salut a tous cherche specialiste en calcul. Dans le cadre de la loi sur l'eau et de l'instruction du 22 mai 77je doit creer un bassin de retention des eaux de pluies. existe t-il un site a visiter ou une formule magique ( pitié pas celle version bac + 12 ) pour calculer ce type de bassin ainsi que le debit de fuitepour info : terrain 1,7 Ha etanché 70 % espace vert 30 % merci d'avance pour vos reponses Phil
kallain Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Bin ... pour calculer le volume de stockage necessaire il faut un débit de fuite :casstet: 1.7 h à 70%, débir de fuite 5L/S=422 m3 avec V°361 sans V° A demain pour les explications
HAIROS Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Salut,pour de petit calcul de ce type essaye ce site www.dlzlogic.coma + BE VRD PRO-HQE
MNT Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Bonjour, donne moi un mail Phil24 je t'enverrais des notes de calculs sous excel sympa le site Hairos pour le débit de fuite 2 solutions : soit l'exutoire est un fossé,un plan d'eau,etc... dans ce cas tu as droit de rejeter 1 litres par hectares soit l'exutoire est un réseau dans ce cas contacte le gestionnaire du réseau pour savoir quelle débit tu peux rejeter. Si le gestionnaire n'est pas en mesure de te donner une réponse calcule le débit du bassin avant travaux et ce débit te servira de débit de fuite (loi sur l'eau on ne peut rejeter plus que le débit d'un bassin avant intervention) @+ [Edité le 13/5/2006 par MNT] Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Phil24 Posté(e) le 11 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2006 salut a toi MNT adresse ou, transmettre cetec.lt@wanadoo.fr a +
kallain Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Salut MNT,Je suis intéressé par tes notes de calcul sous excel. Kallain59 (at) yahoo.fr Par retour je t'enverrai un tableau excel avec la formule des volumes.
Phil24 Posté(e) le 11 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2006 salut MNT Bien recu ton mail UN GRAND MERCI le teste des ce soirte recontacte si soucis encore merci a+ phil
Ladinde Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Bonsoir MNT, Je suis également interressé par les feuilles de calcul excel pour le calcul des bassins de retenue, habituellement j'utilise mensura mais je souhaiterai tester ta feuille de calcul Mon adresse e.mail : fmc.rousset@wanadoo.fr Merci d'avance
mils Posté(e) le 13 janvier 2006 Posté(e) le 13 janvier 2006 Bonsoir MNT, Je suis également interressé par les feuilles de calcul excel pour le calcul des bassins de retenue, habituellement j'utilise mensura mais je souhaiterai tester ta feuille de calcul Mon adresse e.mail : mils80@yahoo.frMerci d'avance
ahmedLCI Posté(e) le 13 janvier 2006 Posté(e) le 13 janvier 2006 mais je crois que Covadis fait tout ce calcul non? ahmed
MNT Posté(e) le 13 janvier 2006 Posté(e) le 13 janvier 2006 Bonjour ahmedLCI certes,mais personnellement je trouve la note de calcul Covadis un peu light et surtout je suis un adepte de la vérification ;) Bon WK Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
laurent_screg Posté(e) le 14 janvier 2006 Posté(e) le 14 janvier 2006 Bonjour à tous et à MNT. je travaille dans un bureau d'études de Travaux Publics; j utilise dkmètre sous microstation. Je suis intéresser par les feuilles de calcul pour dimensionner des bassins de rétention et Infiltration en Cote dOr. Mon adresse courriel :laurent_2188@hotmail.com Je te remercie d'avance pour ton aide. A+ Laurent
MNT Posté(e) le 14 janvier 2006 Posté(e) le 14 janvier 2006 Salut Laurent Si tu est chez Screg alors on est cousin :) as tu utilisé la version DOS de DK-METRE ??? je ferais le transfert Lundi Bon WK. Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
laurent_screg Posté(e) le 14 janvier 2006 Posté(e) le 14 janvier 2006 Bonjour MNT ! Ah, oui en effet, je suis de SCREG ! Je suis surpris qu on soit " cousin " ! Oui, j ai utilisé Dkmetre dos mais actuellement dkmetre sous micristation ! A lundi ! Bye Laurent
MNT Posté(e) le 27 janvier 2006 Posté(e) le 27 janvier 2006 Bonjour, Sreg,Sacer Colas on est tous de la même "famille" non ?? Je suis aussi un ancien utilisateur de DK-METRE sous DOS,par contre je n'ais pas compris que C.D.I. développe leur version windows sous Microstation alors qu'une grande partie de leurs clients était déjà à l'époque avec AutoCad pour la partie dessin ?? @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
jerjer31 Posté(e) le 15 février 2006 Posté(e) le 15 février 2006 Salut à vous tous pourrai-je obtenir moi aussi tes notes de calculs.Je te remercie d'avanceA très bientôt jerjerig@hotmail.fr [Edité le 15/2/2006 par jerjer31]
alf_ze_cat Posté(e) le 16 février 2006 Posté(e) le 16 février 2006 Salut à vous tous pourrai-je obtenir moi aussi tes notes de calculs.Je te remercie d'avanceA très bientôt alxdubois@numericable.fr
je56 Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Je serai super interesse aussi. J'en ai deja developpe quelques unes mais c'est bon de voir aussi ce que les autres font. Mon adresse : nospam-je56@free.fr le nospam etant a enlerver bien entendu Merci par avance Eric
DADOU1 Posté(e) le 24 avril 2006 Posté(e) le 24 avril 2006 SALUT je suis interrésé par la note de calculs servant à dimensionner une surface d'infiltration dans un bassin en fonction de l'etude d'imperméabilitéd.verdier@sotrap.com
pixma Posté(e) le 24 avril 2006 Posté(e) le 24 avril 2006 salut a tous je serais aussi interresse par la note de calcul pour comparer avec celle que j'utilise mail: steph1@caramail.com merci beaucoup @+
rimbo Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Je sors de chez safege environnement d'où ce genre de calcul était réservé aux ingé, on puvait y avoir accès mais ils utilisé un logiciel spécifique dont j'ai oublié le nom. Sous covadis on utilise quoi pour ce genre de calcul (ici dans mon nouveau boulot j'ai que la version 2000-4) Sinon la feuille de calcul m'interresse aussi car j'ai un projet avec 2 bassin de rétention a calculer... lio.perrin@ecr-infra.frou rimbo.yoyo@gmail.com Je suis heureux de voir que le forum VRD marche si bien je vais faire un effort pour m'y investir... ;) a+ Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
MNT Posté(e) le 23 mai 2006 Posté(e) le 23 mai 2006 Bonjour, je n'ai pas suivi le fil,contacté moi par message privé et je vous enverrais les fichiers en question tout commentaire sera évidemment le bien venu @+ [Edité le 23/5/2006 par MNT] Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
olicad Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 Bonjour MNT,Pour CDI, j'avais posé la question au informaticien pour quelle raison, DKmetre ne fonctionnait pas sous Autocad.Réponse: Microstation est une base de donnée donc plus facile à programmer qu'un logiciel purement dessin.Mauvaise stratégie!Sinon comme tout le monde, je suis intéressé par ta note. J'ai moi aussi une note qui utlise les deux methodes de l'instruction ainsi que l'américaine.olivier.gantie@saipem-sa.comMerci a+
stethi Posté(e) le 5 juin 2006 Posté(e) le 5 juin 2006 Pour ma part j'ai une note de calcul comparant la méthode dite des pluie en version graphique et arithmétique, et en aval des formules de calcul de débit (superficielle et superficielle simplifiée). ça permet de comparer les volumes, généralement ça me donne une idée avant de faire le calcul sur mensura. Pour la méthode graphique ya pas l'abaque, si ça interrèsse qqun je peux la balancer par e-mail.
je56 Posté(e) le 7 juin 2006 Posté(e) le 7 juin 2006 je suis preneur!!!juste pour comparer ta méthode et la mienne... mon mail e.joubaud(nospam)@lebihan-ing.com bien entendu, tu enleves le (nospam) merci par avance Eric