Bonjour,

Dans le cadre d'un lotissement, je dois installer une citerne incendie de 120 m³. On a choisi une bache aérienne souple avec un poteau d'aspiration.

A priori le remplissage de la bache peut se faire via le poteau d'aspiration...par contre je ne sais pas comment???

A l'heure actuelle, le syndicat des eaux me place en attente un PE Ø25 pour le remplissage. Mais comment se fait la liaison entre ce PE et le poteau d'aspiration???

Si quelqu'un a déjà prévu une installation pareille je suis preneuse...

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

après une petite recherche, il te faut un poteau d"aspiration réversible.

Par exemple: http://www.bayard.fr/catalogue/pdf/A195.pdf

 

Après si tu as des questions, le mieux c'est d’appeler directement les fabricants de poteau.

Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Ce qu'il faut faire c'est coupler ton alimentation à un flotteur pour arrêter l'alimentation une fois arrivé à ton niveau d'eau haut, et un déclenchement à un niveau d'eau bas.

De cette façon, dans le cas d'évaporation (inévitable) tu auras toujours le volume d'eau nécessaire pour ta défense incendie.

Je te conseille d'appeler le SDIS local pour avoir des infos sur les pratiques courante du coin où se trouve le projet.

 

Sapin

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

hello

@grand sapin : il s'agit d'une bache aérienne souple (fermée) donc impossible de mettre un robinet à flotteur car la bache n'est aps visitable

http://www.citerneo.com/client/gfx/photos/contenu/btp-eau-tampon-1-poche-cuve-citerne-reservoir-souple_213.jpg

dans le même temps on a pas de probleme d'évaporation.

bon je fais pas avancer le schmilblick

++

Phil

Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité