Aller au contenu

Paramètres étude EP


ls44

Messages recommandés

Bonjour à tous,

Quel paramètres utilisez vous pour vos études de dimensionnement?

Prenons le cas d'une plateforme industrielle d'un hectare, perso j'utilise la méthode rationnelle, ma région de pluie (Nantes 6-120), toujours Caquot en temps de concentration en surface, la méthode 1 en temps de concentration dans le réseau et pour finir,: Montana dans les paramètre de pluie...

J'ai des résultats tout à fait coerents...mais peut on faire mieux?? :casstet:

 

[Edité le 2/7/2008 par ls44]

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

T'es paramètres sont les paramètres préconisés par ce que raconte la littérature en ce moment, il me semble.

 

Après, faire mieux, je pense que ces difficile de répondre, car j'imagine que les formules prennent toutes la mesure de leurs ampleurs avec le temps, et que par conséquent, ce qui est dimensionné un jour avec une formule, se vérifie des années plus tard avec une pluie intense....

 

Par contre, peut être pourrais tu changer ta pluie. Tu utilise nantes 6 a 120 mn. Je pense qu'une pluie de 6 a 360 mn est plus précise (plus préjuduciable ?) qu'une pluis observé sur 120 mn...

 

Le guide "la ville et son assainissement" fourmille d'informations sur ces sujets...

 

A bientôt

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité