Bonjour à tous.

Pour l'aménagement d'un bâtiment, je suis confronté à un problème. La nappe est présente à 0.70cm / 1m.

Mon ingé hydro m'a dit de prévoir une rétention dans des buses Ø1000 béton (j'ai 450m3 à stocker sur une pluie retour 30 ans). Sauf qu'aucun fabriquant de buse ne garantie l'étanchéité dans le sens extérieur / intérieur.

Serait il judicieux de ne pas poser cette buse et de faire plusieurs puits perdus qui communiquent avec la nappe ?

Autant dire que je nage...

Merci

Posté(e)

Salut,

 

tu dis que tu dois faire de la rétention, donc les puits perdus sont à exclure puisqu'il ne le permettront pas, et la profondeur de la nappe ne facilite pas la chose. Sans connaître le projet je dirais un bassin "en surface" puisque tu ne peux pas l'enterrer, mais donc il va prendre beaucoup de surface (par exemple 900 m² pour 0.50 m de profondeur) ce que les aménageurs abhorrent en général ; ou bien "sur-élevé" avec des digues, mais cette configuration peut nécessiter la mise en place d'une pompe de relevage ce qui n'est pas recommandé pour les eaux pluviales avec le risque de dysfonctionnements électriques dûs aux orages.

 

Bon courage,

COME

 

La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »

Friedrich Nietzsche

Posté(e)

Bonjour

En fait, ce n'est pas une rétention à proprement parler. Je n'ai pas besoin de stocker l'eau. Mon soucis et que j'ai 7000m² en enrobé, et un débit de fuite limité à 5/l/s/ha, d'où mes buses 1000.

Un bassin, pas possible. Je n'ai aucun espace vert permettant de le créer.

Posté(e)

Salut,

pourquoi des buses en Béton ?

Change de matériaux. Passe en PRV.

J'ai fait un stockage de 450m3 en DN1200mm en PRV en bordure de rivière, et pas de soucis.

Sauf pour le pompage de la tranchée pendant le chantier !!

Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050

Windows 7 64Bits. non administrateur !!

Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f

Posté(e)

Pourquoi béton... la faute à l'autre pardis ! En fait, mon chargé d'affaire à toujours parlé de béton... et du coup la MOA ne veut rien d'autre que du béton... si pas de béton, plus value ... si plus value MOA pas content ... et refus !

Posté(e)

:blink:

tu pose ton tuyau Béton et tu le gaine après pour avoir ton étanchéité !!! :(rires forts):

 

j'ai déjà vu faire !!!

Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050

Windows 7 64Bits. non administrateur !!

Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f

Posté(e)

Salut,

 

Turtle a raison ; tu peux aussi voir, si les conditions s'y prêtent, pour faire de la rétention grâce la structure de voirie. N'oublie pas de prévoir le chemin emprunté par le trop plein de précipitations lorsqu'arrivera une pluie avec une période de retour supérieure à trente ans, ou lorsque deux pluies de 30 ans se succéderont dans un intervalle inférieur à celui de vidange de ta rétention.

 

Bonne journée,

COME

 

La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »

Friedrich Nietzsche

Posté(e)

:blink:

tu pose ton tuyau Béton et tu le gaine après pour avoir ton étanchéité !!! <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />

 

j'ai déjà vu faire !!!

 

Salut tout le monde,

 

Le pire c'est qu'on arrive a des incohérences de ce genre^^

Question bête et je crois ne pas l'avoir lu, les buses de rétention seront sous chaussée ?

Si oui, je ne suis pas certain que la résistance mécanique du PRV (surtout pour du gros diamètre) soit appropriée.

A terme, tu risques une ovalisation des tes conduites, voire une perte d'étanchéité ou une casse.

Prévoir peut être une dalle de protection par dessus mais il faut garder en tête qu'en exploit, le jour où tu dois ouvrir pour réparer, bonjour la galère.

Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.

Posté(e)

Salut Aucun_intérêt,

 

Le PRV est comme les autres matériaux, il existe du bon et du mauvais PRV

et il existe en plusieurs classe de résistance.

tu prends PRV en série 20000 et une bonne entreprise de pose et pas de soucis ...

Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050

Windows 7 64Bits. non administrateur !!

Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f

Posté(e)

PVR ou béton le pb c'est Archimède car quand on est étanche dans un sens on l'est souvent dans l'autre.

Si ta nappe est à 70cm quand tes tuyaux sont vide, il vont "flotter", j'ai déja vu des piscines soulevée par des remontés de nappe donc ça se calcule il faut un radier de lestage.

 

Ou est ton exutoire? c'est le réseau?

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité