#21 L'utilisateur est hors-ligne   GEGEMATIC 

  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Messages : 765
  • Inscrit(e) : 04-novembre 05

Posté 03 décembre 2018 - 08:39

Salut,

Voir le messagelecrabe, le 01 décembre 2018 - 12:13 , dit :


OK mais je crois que l'on doit fournir aussi des donnees supplementaires en + du telechargement du SHP, SHX, DBF, CPG, PRJ !?

On m'a parle de Meta-Donnees au format CSV ou autre ??


Oui, il faut ces données, au format CSV ou Excel :

COMMUNE_INSEE
OUVRAGE_CODE
OUVRAGE_DENOMINATION
OUVRAGE_CATEGORIE
OUVRAGE_TYPE
OUVRAGE_ACHEMINEMENT
OUVRAGE_POSITIONNEMENT
OUVRAGE_ETAT
CONTACT_PRENOM
CONTACT_NOM
CONTACT_SOCIETE
CONTACT_AGENCE
CONTACT_ADRESSE
CONTACT_CMPLT_ADRESSE
CONTACT_CP
CONTACT_COMMUNE
CONTACT_PAYS
CONTACT_TEL
CONTACT_FAX
CONTACT_COURRIEL
CONTACT_SITE
CONTACT_TEL_URGENCE
CONTACT_FAX_URGENCE
CONTACT_COURRIEL_URGENCE
CONTACT_TEL_ENDOMMAGEMENT
CONTACT_CONSIGNE
CONTACT_REFERENCE_INTERNE
PRISE_EN_COMPTE_ZIO
LONGUEUR_TOTALE_RESEAUX
DECLARATIONS_DEMATERIALISEES

dont le détail est:
-- Colonne No 3 : OUVRAGE_DENOMINATION*
La dénomination de OUVRAGE_DENOMINATION est libre.
Elle correspond à l’intitulé que donne l’exploitant à son ouvrage.
Exemple : Ouvrage secteur 1

-- Colonne No 4 : OUVRAGE_CATEGORIE*
La colonne « OUVRAGE_CATEGORIE » permet de préciser la catégorie de l’ouvrage selon sa sensibilité :
« S » pour sensible : définit les ouvrages sensibles pour la sécurité.
« NS » pour non sensible: définit les autres catégories d’ouvrage
« NSFS » pour non sensible forcé sensible :
Catégories d’ouvrages non sensibles pour la sécurité
- - canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- - canalisations souterraines d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales

-- Colonne No 5 : OUVRAGE_TYPE*
La colonne « OUVRAGE_TYPE » définit le type de réseau exploité. Ce dernier est renseigné par le nombre qui lui correspond :
1 > Canalisations d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés
2 > Canalisations de produits chimiques liquides ou gazeux
3 > Canalisations de gaz combustibles
4 > Réseaux de chaleurs ou de froid
5 > Lignes électriques, réseaux d’éclairage public et réseaux de signalisation routière
6 > Installations de transport guidé
7 > Canalisations et transport de déchets
8 > Installations de communications électroniques
9 > Canalisations d’eau potable
10 > Canalisations d’eaux usées ou d’assainissement
11 > Autre

-- Colonne No 6 : OUVRAGE ACHEMINEMENT
La colonne « OUVRAGE_ACHEMINEMENT » précise si l’ouvrage est un réseau de distribution ou de transport. Pour renseigner cette colonne, il faut saisir :
« 1 » pour transport
« 2 » pour distribution
Le renseignement de cette colonne n’est pas obligatoire

-- Colonne No 7 : OUVRAGE_POSITIONNEMENT
La colonne « OUVRAGE_POSITIONNEMENT » définit l’emplacement de l’ouvrage. Il peut être strictement souterrain, strictement aérien ou les deux. Pour le spécifier, il faut renseigner :
« 1 » pour un ouvrage strictement souterrain
« 2 » pour un ouvrage strictement aérien
« 3 » pour un ouvrage aérien et souterrain

-- Colonne No 8 : OUVRAGE_ETAT
La colonne « OUVRAGE_ETAT » correspond à l’état de l’ouvrage.
Pour le définir, il faut renseigner :
« 0 » pour un ouvrage inactif
« 1 » pour un ouvrage actif
« 2 » pour un ouvrage abandonné
« 3 » pour un ouvrage supprimé
Le renseignement de cette colonne n’est pas obligatoire
2.4.2.3. Informations relatives aux coordonnées du contact de l’ouvrage (Colonne n° 9 à 27)

Colonne No 9 : CONTACT_PRENOM
Colonne No 10 : CONTACT_NOM
Colonne No 11 : CONTACT_ SOCIETE*
Colonne No 12 : CONTACT_AGENCE

Colonnes No 13 : CONTACT_ADRESSE*
No 14 : CONTACT_CMPLT_ADRESSE,
No 15 : CONTACT_CP*,
No 16 : CONTACT_COMMUNE*
No 17 : CONTACT_PAYS*

Colonnes No 22 : CONTACT_TEL_URGENCE,
No 23 : CONTACT_FAX_URGENCE,
No 24 : CONTACT_COURRIEL_URGENCE

Colonne No 25 : CONTACT_TEL_ENDOMMAGEMENT*
Colonne No 26 : CONTACT_CONSIGNE
Colonne No 27 : CONTACT_REFERENCE_INTERNE
Colonne No 28 : PRISE_EN_COMPTE_ZIO
Cette information est à renseigner obligatoirement puisqu’elle précise la prise en compte ou non d’une zone d’implantation sur une ou plusieurs communes. Lors de l’import d’une zone d’implantation sur un ouvrage concernant plusieurs communes, si « Non » est renseigné pour une ou plusieurs communes, elles ne seront pas prises en compte lors de l’import de la zone d’implantation.
PRISE_EN_COMPTE_ZIO*
OUI

Colonne No 29 : LONGUEUR TOTALE RESEAUX
Ce champ est obligatoire. Il permet de préciser la longueur des réseaux sensibles et non sensibles dont vous avez la gestion.
Les valeurs à saisir sont :
« 1 » inférieure ou égale à 500 km
« 2 » supérieure à 500 km

Colonne No 30 : DECLARATIONS DEMATERIALISEES
Ce champ permet de choisir le mode d’envoi dématérialisé dans lequel vous souhaitez recevoir les DT-DICT.
« 1 » XML normalisé
« 2 » PDF et XML normalisé
---------------------------------------------------------------------- PowerClic sur http://www.g-eaux.com
0

#22 L'utilisateur est hors-ligne   lecrabe 

  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Messages : 8099
  • Inscrit(e) : 10-décembre 03
  • LocationLoire (42)

Posté 03 décembre 2018 - 10:25