Bonjour

Après quelques recherches, j'ai enfin trouvé comment afficher l'arase d'un tube dans une étiquette en utilisant une formule dans le libellé (quand même incroyable de devoir en passer par là...).

Inverser l'élévation / 1 mm - (Diamètre extérieur - Diamètre intérieur) / 2 mm

 

Déjà, si j'ai bien compris, le paramètre "Inverser l'élévation" (merci la traduction mot à mot qu ne veut rien dire), ce serait le fil d'eau; alors la formule a du sens.

 

Par contre, je bloque pour la suite: la valeur donnée par ce paramètre est une longueur par rapport au niveau 0.

Mais, ce dont on a besoin, c'est d'une hauteur par rapport à la dalle du niveau concerné (le mec qui pose ses tubes au R+2, il s'en fout de savoir qu'ils doivent être a 10m du sol).

Comment faire? ce champ en rapport avec l'étage n'est pas disponible pour les formule.

 

Merci.

 

 

edit:

J'ai peut-être trouvé plus simple avec cette formule:

Décalage de départ - Diamètre extérieur / 2

Vu que les tubes sont horizontaux sans pente, ca correspond bien à la valeur décalage, par rapport au niveau qui nous intéresse.

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité