CADxp: Module assainissement : PL génératrice supérieur canalisation - CADxp

Aller au contenu

Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet

Module assainissement : PL génératrice supérieur canalisation

#1 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère 

  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Messages : 2653
  • Inscrit(e) : 28-juin 06
  • LocationVienne (38) - Etude APA - A480

Posté 11 septembre 2019 - 08:04

Bonjour,
Sur un PL de canalisation, est-il possible de faire apparaitre un bandeau avec les cotes altimétriques de la génératrice supérieur ?

Et si oui, est-il possible de faire apparaitre dans un autre bandeau les différences d'altitudes entre cette courbe génératrice supérieur et une autre courbe ?

Je vous remercie.
Cordialement.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2018 - Covadis/Autopiste V17.0d - Mensura Genius V8
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants
0

#2 L'utilisateur est hors-ligne   bmf01500 

  • ceinture blanche
  • Groupe : Membres
  • Messages : 3
  • Inscrit(e) : 05-août 19

Posté 12 septembre 2019 - 08:10

malheureusement ceci n'est pas possible pour le moment pour la génératrice supérieure dans le profil en long. seulement possible avec la profondeur fil d'eau ou radier.

faire remonter à la maintenance, ceci pourrait être en effet fort pratique pour les récolements géoréférencés.
0

#3 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère 

  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Messages : 2653
  • Inscrit(e) : 28-juin 06
  • LocationVienne (38) - Etude APA - A480

Posté 12 septembre 2019 - 09:54

Arf... Dommage.

Dans mon cas, un BE EXE, malgrè ma demande, ne veut pas m'indiquer sur les PL EXE de collecteur, la hauteur de recouvrement. Elle travaille tout en automatique et ne fait pas d'habillage manuel.
Si cela avait été possible en automatique, il n'y aurait pas eu de problèmes.

Je me renseigne quand même auprès du support.

Merci.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2018 - Covadis/Autopiste V17.0d - Mensura Genius V8
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants
0

#4 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère 

  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Messages : 2653
  • Inscrit(e) : 28-juin 06
  • LocationVienne (38) - Etude APA - A480

Posté 12 septembre 2019 - 11:28

la messe est dite, voici la réponse du support :

Citation

Bonjour,

Malheureusement je vais répondre négativement à vos 2 questions.

Un développement a été réalisé pour la mise à jour 9.1 permettant de coter en plan la génératrice supérieurs des réseaux suite à une demande forte pour répondre aux exigences des plans de DT-DICT.

Cette cotation n'est prévue qu'en plan et en profil en long il n'existe pas d'autres cotations que celles disponibles dans les options du profil (Propriétés du profil > onglet cotation).

Je vais faire remonter votre demande au service développement.

Cordialement,

www.cad-is.fr
Autocad Map 2018 - Covadis/Autopiste V17.0d - Mensura Genius V8
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants