Bonjour
Sur un projet, j'ai un gros local avec 2 CTA et 3 double flux et tout une tripaille de gaine qui sort de là.Dans ma conception, je n'ai pas considéré ce local comme un local à risque car rien n'y est stocké, et que la chaufferie n'y passe que de l'eau chaude. Les pompiers n'ont pas fait de remarque.... En phase chantier, une petite nouvelle qui vient en remplacement du type du Be de contrôle (parti à la retraite depuis) nous demande des clapets coupe feu à chaque traversée ....
Je n'avais jamais vu ça !

Est que je suis dans le déni, une règlementation est elle sortie depuis (je ne fait pas ça tous les jours) ou faut il la murer dans le JD ?
Au pire si qq1 à la main sur une règlementation ou une dérogation car dans son raisonnement: si une gaine d'air traverse un local technique il faut un clapet coupe feu et son statut de petite nouvelle en recherche de crédibilité ne l'incite pas à une négociation.



"La possibilité d'expliquer m'a toujours paru comme la seule excuse à l’existence de la parole"
JL Godard

quelques trucs sur autocad
0

#2 L'utilisateur est hors-ligne   Mobylet 

  • ceinture jaune
  • Groupe : Membres
  • Messages : 7
  • Inscrit(e) : 23-février 09

Posté 04 mars 2019 - 11:55

Bonjour,
Tu peux demander au Maitre d'Œuvre le classement des locaux. Tu sauras si ton local est classé en risque important. Si c'est le cas alors tu ne pourras pas déroger aux clapets.
La non propagation du feu par les installations de ventilation est régie par les articles CH. On distingue deux types de réseaux de ventilation, simple flux (VMC) uniquement en extraction avec un fonctionnement permanent. (Article CH41,CH42 et CH43). Dans ton cas, ventilation double flux (ventilation de confort) alors tu te réfères aux articles CH29 à CH40. Concernant tes réseaux double flux, ceux-ci doivent êtres équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Tu dois rétablir les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes:
*parois délimitant les zones de mise en sécurité(compartimentage)
*parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments
*parois des locaux de sommeil.
*parois des locaux à risques importants.

En souhaitant t'apporter quelques éclaircissements à ton problème.... (Avais-tu eu une validation précédente de tes plans par le bureau de contrôle?)
0

#3 L'utilisateur est hors-ligne   x_all 

  • ceinture rouge et blanche 6em dan
  • Groupe : Membres
  • Messages : 3448
  • Inscrit(e) : 27-juin 06
  • Location04190

Posté 04 mars 2019 - 12:17

les locaux CTA ont une règlementation à part Ch36 il sont nécessairement à risque courant
http://www.vectori.c...les_risques.pdf
du coup je vais pas l'emmurer tout de suite...

"La possibilité d'expliquer m'a toujours paru comme la seule excuse à l’existence de la parole"
JL Godard

quelques trucs sur autocad
0

#4 L'utilisateur est hors-ligne   Goldorak44 

  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
  • Messages : 464
  • Inscrit(e) : 05-juillet 13
  • LocationNantes

Posté 05 mars 2019 - 08:09

Salut,

Sur tous les projets que j'ai réalisé, les locaux CTA etait considérés à risque donc clapet coupe-feu pour chaque gaine traversant le local. Cela était défini dans le plan SSI avec le classement des locaux à risque.

😉
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
0

#5 L'utilisateur est hors-ligne   x_all 

  • ceinture rouge et blanche 6em dan
  • Groupe : Membres
  • Messages : 3448
  • Inscrit(e) : 27-juin 06
  • Location04190

Posté 05 mars 2019 - 12:46

non, avec l'article qui va bien je crois qu'on va y échapper, mais entre nous, si considère que la venil est asservie à la DI il n'y a rien qui puisse bruler dans ce local situé en comble. Les pompiers confirment qu'il n'y a rien de particulier.
"La possibilité d'expliquer m'a toujours paru comme la seule excuse à l’existence de la parole"
JL Godard

quelques trucs sur autocad
0

Partager ce sujet :


Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet

1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)