Aller au contenu

Reseau Eau Usée


kersel

Messages recommandés

Hello,

 

Chez nous (en Suisse) c'est 5% maxi pour les collecteurs enterrés selon la SN 592'000.

Au delà on prévoira des puits de chute.

 

En espérant que cela te donne déjà une indication. ;)

Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin...

CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090

AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO

BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais...

 

www.neda.ch

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

On peut considérer que 5 à 7% constituent le grand maximum.

En effet, tu pourrais rencontrer des soucis tels que:

- accumulation de graisse à l'entrée de ton regard

- problème d'étanchéité sur tes joints au niveau de tes raccords sur regard

- problème de compactage sur tes tranchées.

 

Les technique de chute ou regards de chasse peuvent être utilisées en effet.

Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Cela dépend en fait de la mentalité de la maîtrise d'ouvrage face à laquelle tu te retrouves.

 

En effet, certains acceptent de distances allant jusqu'à 60ml mais on peut également se réduire à 30-40ml.

 

Personnellement, j'essaye de me fixer une interdistance de 50ml pour plusieurs raisons:

- la maintenance du réseau car l'hydrocurage a ses limites en terme de distance d'application

- la réhabilitation du réseau notamment par enveloppe polymérisée (chemisage) ne doit pas s'appliquer sur de trop grandes distances

- le trop grand nombre de regards a pour conséquence un encombrement du sous sol un peu plus important et la qualité de compactage au droit des regards n'est pas top

- la multiplication des regards provoque indubitablement un risque d'inversion des raccordement des réseaux lors de travaux ultérieurs (si si, ca existe !!) et l'entretien est plus couteux (si les tampons sont mal scellés et que le passage répété des véhicules aggrave la chose, on peut avoir de bruits de résonances provoqués par la vibration du tampon lors du passage d'un essieu dessus qui remontent jusqu'aux habitations des riverains)

 

Cependant, la multiplication de regard permet de palier aux contraintes de fortes pentes et permet un multiplication des possibilités de déviation angulaires du réseau en question.

 

Tout dépend du contexte en fait.

Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 mois après...

Bonjour,

 

Je tombe sur ce topic ... et je suis super étonné :

Je n'ai jamais entendu parlé de pente maximale sur un réseau EU.

 

Pourtant, je suis dans une région de montagne et des exemples ou les pentes EU dépassent les 7% sont très fréquentes

J'ai même un chantier en tête ou la pente était de 66% sur 10m (talus 3/2)

 

Pour ma culture personnelle, avez vous des sources?

 

Je me coucherai moins bête ce soir :-)

Autocad Map 2015 + Covadis 14

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Myckael, le F70 ne limite pas cela mais ce sont plutôt les limites techniques physiques et la pratique qui imposent ces restrictions.

Le dépôt de graisse au niveau des cassures trop importantes est vraiment pas top et les difficultés de compactage ainsi que l'étanchéité des raccords au droit des regards n'est pas idéale.

 

Me gourrais je ? :huh:

Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Je tombe sur ce topic ... et je suis super étonné :

Je n'ai jamais entendu parlé de pente maximale sur un réseau EU.

 

Pourtant, je suis dans une région de montagne et des exemples ou les pentes EU dépassent les 7% sont très fréquentes

J'ai même un chantier en tête ou la pente était de 66% sur 10m (talus 3/2)

 

Pour ma culture personnelle, avez vous des sources?

 

Je me coucherai moins bête ce soir :-)

 

Hello,

Je n'ai pas de source précise à te proposer, mais j'ai mon idée...

Je pense que la pente ne peut pas être trop forte afin d'éviter des surcharges dûes à des effets dynamiques... En effet, la circulation d'air à contresens dans la conduite doit être assurée et avec une pente trop forte il y a risque de faire un "bouchon mobile" avec les eaux. Suivant la quantité d'eau dans le tube et sa vitesse, l'air ne peut plus s'évacuer. Ceci engendre des turbulences et une aspiration des conduits en amont... Pas bon. :mellow:

Après, en augmentant le diamètre, ça peut passer hydrauliquement, mais là c'est le curage qui ne se fait plus tout seul.

Après on parle de colonnes de chutes, celle-ci sont ventilées (les colonnes peuvent être pleines pour certains réseaux d'eaux pluviales).

Un ingénieur Sanitaire ou spécialiste en hydraulique pourrait expliquer clairement tout cela, si il y en a un sur le forum, qu'il se dénonce ! :D

Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin...

CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090

AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO

BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais...

 

www.neda.ch

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Bonjour,

 

je suis très circonspect sur les propos de Dinosaur, avec tout le respect que je paux avoir pour lui, vis-à-vis du risque de mise en charge de la canalisation. Ce genre de cas n'arrive que sur des réseaux pluviaux ou mixtes. Et là, je crois la question est posée pour un réseau EU strict.

 

Je rappelle qu'1 Ø200 régulièrement posé à 1% permet de faire passer un débit EU de 2000 EH et un 1 Ø200 penté à 10% peut faire passer à pleine section (95% de son ouverture), un débit max de 100 l/s avec une vitesse d'écoulement de 3,6 m/s.

 

Je serai donc hyper surpris qu'il puisse mettre en charge son Ø200 avec le débit de pointe d'une maison de retraite. Perso, j'estime le débit de pointe EU d'une maison de retraite de 300 résidents à guère plus de 4 l/s en instantané.

 

Pour conclure, le problème de la pente réside dans les capacités que peuvent tenir les matériaux des produits utilisés (résistance à l'abrasion de l'intérieur de la paroi des regards qui reçoivent le flôt d'EU (<= possibilité d'imperméabiliser à la résine l'intérieur du regard, mise en place de brise-jet en travers du regard, installation de coudes en entrée et sortie pour accompagner le flux,....) et comme l'a dit Aucun_interet, les difficultés techniques de mise en oeuvre.

 

Salut @+

Twoballs

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je rappelle qu'1 Ø200 régulièrement posé à 1% permet de faire passer un débit EU de 2000 EH

 

C'est un ratio que je ne connaissais pas.

En fait, je n'ai jamais fait le rapprochement.

Ca revient a soulever un probleme recurrent que je constate:

beaucoup de projeteurs n'ont pas l'experience de chantier et ne peuvent apprendre de leurs erreurs si ce n'est se faire engu*uler sur leurs metres.

J'ai la chance de pouvoir faire les deux mais ce n'est pas une generalite ^^

Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut Onizuka, un equivalent habitant (EH) rejette quotidiennement un certain volume d'eaux usees.

Ce volume ou plutot debit est fixe a 150L/j par l'Instruction interministerielle de 1978.

Ce debit est valable pour des consommations domestiques mais on se rend compte que cela est tout de meme surdimensionne.

Parfois on le fixe a 120 voire 90L/j.

 

Ensuite cette meme INT 1978 preconise un diametre de 200 avec une pente mini de 1% pour satisfaire aux debits/vitesses/hauteurs d'eau dans le collecteur pour avoir un autocurage de la conduite en ecoulement libre.

 

 

Cette instruction ne fixe pas de pente maximale en revanche.

Bien entendu le diametre 200 prend en compte les debits en periode de pointe.

Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Dia 200mm à 1% de pente = Débit max environ 30 litres/s (variable suivant la formule utilisée et le coef du tuyau et donc du BE qui fait les calculs)

 

Ensuite évaluer le débit d'eaux usées domestiques c'est encore variable selon des données que l'on prend :

Débit moyen journalier par Habitant :150 ou 200 ou 250 Litres/Jour/Habitant

Ensuite le coeff de pointe ce qui nous donnera un Débit de pointe dans la canalisation.

 

Hypothèse :

500 Logements

250 Litres/Jour/Habitant

soit 2000 Equivalents Habitants

avec un débit de pointe de environ 14,6 Litres/s

 

Voila pour le chmilblique.

Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050

Windows 7 64Bits. non administrateur !!

Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Statistiquement la consommation d'eau potable est liée à la taille de l'aglomération.

 

On considère (l'instruction technique) que l'on est pas "écolo" pareil si on habite en ville ou en campagne et si l'on est riche ou pauvre.

 

http://img829.imageshack.us/img829/9869/conso77.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

Thierry Garré

 

Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

tu t'en sors thierry avec tes 60l/jour?

 

 

Une poignée d'herbe un peu de sable ca récure bien la peau et ca evite la douche. :P

 

 

Bon pour l'odeur c'est autre chose , mais bon

Thierry Garré

 

Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et oui on ajuste en fonction de la population que l'on cible.

c'est pour cela que l'on fait des visites sur site avant les calculs et c'est pareil en pluvial pour les Bassins Versants.

 

Sinon j'aimerais bien connaitre les données qu'ils utilisent pour la ville de Las Vegas :(rires forts): :angry:

Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050

Windows 7 64Bits. non administrateur !!

Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire